5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 空調製冷效果不好的判定 [打印本页]

作者: yljon    时间: 2010-7-28 18:33
标题: 空調製冷效果不好的判定
家用1P空調製冷效果不好了,故障說明如下:
1.室內機吹出來的風不冷;
2.室外機吹出來的風不熱;
3.冷氣管两端都有看見結霜;
4.熱氣管摸上去不熱;
5.在6月份有過一次移機,移機後使用正常;
6.室內機室外機通風良好;
7.感溫探頭應該也是好的,因為到達溫度還可以停機;

懷疑故障有如下幾方面:
1.移機安裝時雪種有洩漏;
2.銅管有破裂;
3.壓縮機故障;

請朋友幫忙分析一下可能的故障原因,
謝謝!!!
作者: yljon    时间: 2010-7-28 18:35
還有,就算找到原因,個人修理有可能嗎???
作者: niba3721    时间: 2010-7-28 18:38
找修理的 先测一个压
作者: ywwxj    时间: 2010-7-28 18:46
3.冷氣管两端都有看見結霜
就这个就可以看出冷媒不足
作者: chensibo    时间: 2010-7-28 18:46
先开机半小时后,测量一下压缩机的工作电流(这个最简单了),再和标牌的标示电流对照,如果电流偏小,F22不足。

[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-7-28 23:31 编辑 ]
作者: uery    时间: 2010-7-28 18:48
基本上可以肯定是雪种严重丢失:em15:
作者: CPS.LQZ    时间: 2010-7-28 19:47
节霜一般是缺制冷剂
作者: dmg8122    时间: 2010-7-28 19:50
:em15: R22没有了
作者: 老于    时间: 2010-7-28 19:58
空调都修到这里来了,5iMX里到处是人才,:em26:
作者: dongfang99    时间: 2010-7-28 20:15
标题: 初步判断,压缩机没有问题
初步判断,压缩机没有问题,可请维修员查下氟管道压力,若正常,则可能是被灰尘堵塞了。清洗室内机蒸发器翅片、外机散热器翅片。即可。
作者: 传奇先生    时间: 2010-7-28 20:29
:em26:
作者: 怪怪    时间: 2010-7-28 20:45
如果两根出管(一大一小)都结冰,风速正常的话,内机滤网脏,如果小管结冰严重差氟!
作者: zlk1234    时间: 2010-7-28 20:50
原帖由 怪怪 于 2010-7-28 20:45 发表
如果两根出管(一大一小)都结冰,风速正常的话,内机滤网脏,如果小管结冰严重差氟!

这个是高手。
作者: ymohailukong    时间: 2010-7-28 21:06
原帖由 怪怪 于 2010-7-28 20:45 发表
如果两根出管(一大一小)都结冰,风速正常的话,内机滤网脏,如果小管结冰严重差氟!

作者: 心在中天    时间: 2010-7-28 21:07
R22泄漏,这是无良空调安装工在移机时故意造成的故障,他们移机后故意将接头不拧紧,造成制冷剂慢泄漏。可能还告诉你什么空调用的时间长了,顶多用几个月就要加氟利昂之类的鬼话,接着递给你一张维修卡,并热情的告诉你下次可以优惠价给你加昂,由于是慢漏,试机时制冷效果还好,让你对他的技术和热情态度产生信任。
作者: 简单实用    时间: 2010-7-28 21:09
开机制冷,将三通修理阀接到充氟口测压缩机的进口压力,如在0.45MPA一下就可以判定是 缺氟利昂了!空调上都标有制冷剂的种类!一般空调都是F22!也就12元一公斤氟利昂!
作者: 心在中天    时间: 2010-7-28 21:36
去年搬家,一台空调要移机。其实我搞过制冷,公司10千瓦的冷冻机我修过无数次,家用空调也修过几台,但考虑到已不年轻还要爬到27楼的窗外,着实有点害怕,故请了2名空调安装工来移机,其结果同LZ一样。最后只得亲自冒险自己加昂。后询问周边空调移过机的朋友、邻居,100%都是一样被骗再加了1-2次昂。
作者: treo600v    时间: 2010-7-28 21:37
明显的漏氟了,先检漏吧,不然加氟也是白加,首先检查室内机和室外机的管道接头,这里最容易泄露,看到有油迹一般就是漏点了,可以用洗涤剂或肥皂水验证。
作者: 和谐社会    时间: 2010-7-28 22:17
干一行爱一行
:em26:
作者: yljon    时间: 2010-7-29 11:46
看見大家一致認為是缺雪種了,
就怕找到一個無良的維修.
作者: 心在中天    时间: 2010-7-30 01:08
LZ自己加昂吧,如能借到压力表、压力罐、钳形表等工具最好,如没这些工具就用下面的方法来修。
1:到制冷配件店购一罐450-500克的R22汽车空调制冷剂(10元左右),再购一个配罐阀(6元)和一根加氟管(5-8元)。
2:将三通阀加氟口的保护帽拧开,将配罐阀与制冷剂罐旋紧,将加氟管接到配罐阀并旋紧,将配罐阀旋紧,此时阀针将制冷罐刺穿,接着将阀旋松打开,此时有制冷剂从加氟管冲出,维持2-3秒,以将加氟管中残余空气吹尽,马上将加氟管接入三通阀加氟口并旋紧,将三通阀顶端阀杆保护帽拧开,将空调开机设置为制冷档,用内六角将三通阀拧开,此时R22开始加入,应注意制冷剂罐口应朝上,以免产生液击将压缩机阀片损坏。因无压力表和钳形电流表,只能根据回气管(低压管)的结露珠
情况来判断氟利昂的加入量是否合适,正常是低压管满露,三通阀有少许露珠。
3:加氟空调正常工作后,记得用洗洁精检漏,LZ这种情况应是接头没旋紧,用扳手拧紧即可。
作者: yljon    时间: 2010-7-30 12:21
原帖由 心在中天 于 2010-7-30 01:08 发表
LZ自己加昂吧,如能借到压力表、压力罐、钳形表等工具最好,如没这些工具就用下面的方法来修。
1:到制冷配件店购一罐450-500克的R22汽车空调制冷剂(10元左右),再购一个配罐阀(6元)和一根加氟管(5-8元)。
2 ...


非常感謝樓上的專業指教,

這麼複雜的過程,偶估計幹不好.
作者: cbr7650    时间: 2010-7-30 16:26
不建议自己加:
1、排空气不好,会影响空调性能
2、冷媒加多了,压力高,费电,几个月下来够修理费了
当然会的是另外一马字事
作者: 夜行侠    时间: 2010-7-30 17:31

作者: yljon    时间: 2010-7-31 15:37
原帖由 cbr7650 于 2010-7-30 16:26 发表
不建议自己加:
1、排空气不好,会影响空调性能
2、冷媒加多了,压力高,费电,几个月下来够修理费了
当然会的是另外一马字事


自己干不了,

決定找專業維修隊伍,

祈禱不被宰!!!